剪力墙开洞需要注意哪些情况
huangtt1124
2013年11月13日 07:49:56
只看楼主

本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 编辑 7度0.15g 剪力墙开洞(红色矩形内)总工说不能像这样的开洞,求各位解释下。。。感谢大家。。。

本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 编辑

7度0.15g 剪力墙开洞(红色矩形内)总工说不能像这样的开洞,求各位解释下。。。感谢大家。。。
免费打赏
phoenix_sonic
2013年11月14日 20:01:34
12楼
个人估计,是你们总工觉得两个洞口会形成一片短肢墙(左上那片墙),不利于抗震。而且如果整体出现太多的短肢墙肯定是不合适的。

如果是个别的,像图上那样只有一处,建筑整体的短肢墙所占的倾覆比也比较小,我觉得是可以的,按着短肢墙来配筋加强呗。