[求助]剪力墙开洞补强
elitefish
elitefish Lv.3
2010年03月22日 10:09:43
只看楼主

8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?

8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?

剪贴板01.jpg

免费打赏
zll797
2010年03月31日 09:40:32
23楼
原本在施工单位干的还可以,近期亲戚介绍了去地产公司,项目刚成立,一天到晚没什么事干。我该怎么办,闲的没办法,又想学点东西该怎么办
回复
lihuadongg
2010年04月01日 08:47:05
24楼
人意见既然是加强,也就是对于洞口周围的刚度进行加强,左右方向的加钢筋(上下两排)类似于楼板开洞的加强。满足构造锚固长度就可以。上下方向(左右两排的钢筋)其实也满足一个构造要求就可以了。毕竟剪力墙平面内的刚度是假定无限大的,并不存在相对的薄弱区。 个人意见仅供参考
回复
gq112233
2010年04月01日 11:21:38
25楼
一般来说,剪力墙的受力体系分大开口墙和小开口墙,不是那么简单随便构造了了就行了,楼主应该看看开洞率是多少,自己估算一下抗侧移刚度减少多少,分配到洞边墙的刚度,再设置的暗柱加强洞边墙抵抗这部分就行了。
按构造呢,实际中应该也不会出事,因为现在的设计是按极限状态的最不利荷载组合,相对平时来说都比较保守,楼主自己看着办吧~~
回复
dreaming527
2010年04月01日 17:32:24
26楼
可以参见03G101,其中对于开洞补强讲的很清楚
回复
下沉的鱼
2010年04月01日 20:00:14
27楼
不应小于被截断钢筋的面积 计算多少按照多少配 做法按照构造做法就行了 配筋按照计算配
回复
method1984
2010年04月01日 22:10:17
28楼
加斜交叉导向辅助筋
回复
zanozhan
2010年04月02日 11:23:57
29楼
8度区 一级抗震剪力墙,开洞1200x1500的开洞率不大,4800的层高,楼主墙厚起码250了吧
在层间的洞口无法利用连梁,所以上下400暗梁,左右边构(可能是约束边构),楼主图上少箍筋了,建议纵筋配筋率0.6~0.8%
回复
chcljjs
2010年04月02日 11:29:18
30楼
一般来说对于直径不大于300的圆洞口(或边长不大于300的正方形洞口),可以不加钢筋,只需将剪力墙水平筋或竖向钢筋弯过洞口即满足要求。要记住的是钢筋不能切断。
对于大于300的洞口,就要置洞口加强钢筋了。如果小于500,只需在洞口四周各增加2根12的钢筋,过交点需一个laE的锚固长度(按12的钢筋,500长就够了)。大于800的洞口,在洞口上下就根加暗梁了,配筋就要不小于16的钢筋两根。
具体的做法还要依结构施工图总说明中关于剪力墙开洞的规定执行。
如果是双开洞,最好是按一个大的洞口来处理。如果是距离超过500,就可以考虑没有加强措施。如果对结构安全有顾虑,问一下设计。当然也可以把洞中间的剪力墙做暗柱或暗梁处理(4根14的钢筋)。
回复
yaojingyucai
2010年04月02日 21:56:58
31楼
熟读03G101吧
回复
shengyun506
2010年04月02日 22:02:21
32楼
这样的洞口本人都是在建模的时候输入洞口进行整体计算一遍,洞口两边加暗柱,上下参照03G101-1做暗梁,这样做是比较保险的,也可以看出开洞对真个结构的影响,有时候开洞会对位移比和周期产生影响的