[求助]剪力墙开洞补强
elitefish
elitefish Lv.3
2010年03月22日 10:09:43
只看楼主

8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?

8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?

剪贴板01.jpg

免费打赏
hongweizz
2010年03月22日 20:07:02
2楼
:call: 个人意见既然是加强,也就是对于洞口周围的刚度进行加强,左右方向的加钢筋(上下两排)类似于楼板开洞的加强。满足构造锚固长度就可以。上下方向(左右两排的钢筋)其实也满足一个构造要求就可以了。毕竟剪力墙平面内的刚度是假定无限大的,并不存在相对的薄弱区。:call: 个人意见仅供参考
回复
xchoice
2010年03月22日 22:38:43
3楼
具体可以参见03G101,其中对于开洞补强讲的很清楚,另外对于是圆洞还是方洞,以及多大都要一个量化可参考。
回复
ashouma
2010年03月23日 10:24:42
4楼
个人意见既然是加强,也就是对于洞口周围的刚度进行加强,左右方向的加钢筋(上下两排)类似于楼板开洞的加强。满足构造锚固长度就可以。上下方向(左右两排的钢筋)其实也满足一个构造要求就可以了。毕竟剪力墙平面内的刚度是假定无限大的,并不存在相对的薄弱区。 个人意见仅供参考
回复
xhc2100
2010年03月27日 08:19:04
5楼
剪力墙开洞还是很有用,
板开洞
1.单向板加强筋一般伸至支座内;
2.柱网跨度不太大时,双向板加强筋一般伸至支座内;
3.柱网跨度比较大时,双向板加强筋短跨方向伸至支座内,长跨方向伸过柱边la 处截断;
4.a表示中间节点连接形式;b表示边节点连接形式。
回复
cxg034
2010年03月27日 12:53:48
7楼
怎么价格这么低呢 不是都18万马
回复
fdkfdk
2010年03月27日 16:02:29
8楼
技术措施和03G329-1上有类似的,,但是都不是很明确,,建议上下一层,安全第一
回复
sjh856106
2010年03月28日 08:54:04
9楼
具体可以参见03G101,其中对于开洞补强讲的很清楚,另外对于是圆洞还是方洞
回复
sqy4517
2010年03月28日 19:07:29
10楼
体可以参见03G101,其中对于开洞补强讲的很清楚,另外对于是圆洞还是方洞,以及多大都要一个量化可参考。
回复
xinxiangweijie
2010年03月28日 19:59:52
11楼
个人意见,认为你上面的图画的可以
回复
qiushouge2
2010年03月28日 21:50:16
12楼
只要力的传递到位就可以了~ 必要可以手算一下
回复

相关推荐