设计中各个专业你们的配合默契吗
pxpsq
pxpsq Lv.2
2005年08月06日 23:23:01
只看楼主

最近在设计中出现了一个很严重的问题!事情是这样的,最近的一个工程有一层是车库地下室,层高3.9米,主框架梁700mm高,但是有一个跨度的楼板和梁都要下降700mm,建筑专业自己把标高下降了,没有和其他建筑说就出图了。后来因为要变更,结构上画大样图时发现了这个问题,就和建筑商量怎么办,但是这时候发现水上的风管和电气上桥架也走的梁下,但是他们全是按3.9米的层高做的,没有发现标高已经下降了700mm,其中风管的高度时400mm,这样局部的层高就成了3.9-0.7-0.7-0.4=2.1米,不能满足要求,没办法,所有的专业把所有的车库图纸又改了一遍!真是费时又费力,还丢了面子,更关键的问题是这样做,设计的严谨性,科学性全成了摆设!

最近在设计中出现了一个很严重的问题!事情是这样的,最近的一个工程有一层是车库地下室,层高3.9米,主框架梁700mm高,但是有一个跨度的楼板和梁都要下降700mm,建筑专业自己把标高下降了,没有和其他建筑说就出图了。后来因为要变更,结构上画大样图时发现了这个问题,就和建筑商量怎么办,但是这时候发现水上的风管和电气上桥架也走的梁下,但是他们全是按3.9米的层高做的,没有发现标高已经下降了700mm,其中风管的高度时400mm,这样局部的层高就成了3.9-0.7-0.7-0.4=2.1米,不能满足要求,没办法,所有的专业把所有的车库图纸又改了一遍!真是费时又费力,还丢了面子,更关键的问题是这样做,设计的严谨性,科学性全成了摆设!
不知道各位你们有没有出现这种情况,你们是怎么解决各个专业之间的协调工作的!请教!!!
免费打赏
lxbxl
2005年08月07日 15:19:26
2楼
其实沟通也是设计人员素质的一方面,对一个设计人员来说,自己的改动回影响到其他专业的话,应该马上意识到并告知其他专业,有问题的话,再一道协商解决!
回复
hjw965
2005年08月07日 17:31:30
3楼
这就是素质也是水平