大家在设置湿式报警阀的水力警铃时,有什么心得啊。要求设置在有人值班的地方,距离报警阀又不能超过20米。
大家在设置湿式报警阀的水力警铃时,有什么心得啊。要求设置在有人值班的地方,距离报警阀又不能超过20米。
2楼
就按规范要求做啊,具体情况具体分析!
回复
3楼
水力警铃用在湿式报警阀上时水力警铃应使用≥25mm的管子,总长度不超过23mm,以减少水压损失。水力警铃在阀门以上的高度不宜超过6.1m
回复
4楼
大家在设置湿式报警阀的水力警铃时,有什么心得啊。要求设置在有人值班的地方,距离报警阀又不能超过20米。
回复
5楼
嘿嘿,我一般不画水力警铃
回复