请教:沿街布置的联排独立商业是否设自喷?
ydsjy001
ydsjy001 Lv.3
2010年03月20日 16:09:40
只看楼主

请教:沿街布置的联排商业,3层,每户独立,每户约300平米,,总建筑面积超3000,是否设自喷?如果需要设置,那水流指示器如何设置?是单独分户(1~3层)还是水平每层设?

请教:沿街布置的联排商业,3层,每户独立,每户约300平米,,总建筑面积超3000,是否设自喷?如果需要设置,那水流指示器如何设置?是单独分户(1~3层)还是水平每层设?
engsimon
2010年03月20日 17:13:48
2楼
一般只在公共走廊设置自动喷淋和消防栓系统。
回复
am_wei
2010年03月20日 21:28:42
3楼
问题就在300m2上 应该是小于300,不需要设 高规术语商业服务网点
回复
chengyunhua2003
2010年03月23日 09:57:26
4楼
商业服务网点仅限于首层、首层和二层,三层了不管面积多大不能按商业服务网点处理。
回复
白天要觉觉
2010年03月23日 10:47:37
5楼
占个位置,以后来看答案,这样的情况还真没遇到过。
回复
weilejianglai001
2010年03月23日 11:01:23
6楼
个人认为设置消火栓就可以了
期待高手来讲解
回复
ydsjy001
2010年03月23日 14:59:23
7楼
如果建筑专业防火分开设计,按照两栋建筑贴邻做,把单栋的面积缩小到3000以下,可不可以不做?
关键看建筑专业能否满足2幢建筑贴临的条件了?大家有没有先例?谢谢
回复
ydsjy001
2010年04月05日 09:10:28
8楼
回复
ydsjy001
2010年04月05日 09:13:22
9楼
经过与当地审图单位沟通,可以按照多栋建筑联排设置,单栋建筑面积不大于3000即可不做自喷,前提是满足建筑防火间距不限的条件,他们以前此类问题也如此处理。甲方也先与当地消防部门沟通,确定如此。