电梯轿厢照明电源是从电梯控制柜取,还是从机房配电箱取?请指教,谢谢!
电梯轿厢照明电源是从电梯控制柜取,还是从机房配电箱取?
请指教,谢谢!
12楼
万一哪天突然遇上停电电梯要么停在半中间,要么直掉到底,摔死你。
这位兄弟,不要吓人!
电梯停电,制动器就动作了,制停电梯,不会掉到底的。
一般情况下,坐电梯是很安全的。不用担心!!!
回复
13楼
非常赞同!
回复
14楼
由机房配电箱处引(预留回路),我都这么作的
回复
15楼
电梯不但有制动装置,停电不会往下掉,即使万一掉了他电梯井下还有强力的缓冲弹簧,想必不至于死人吧。
“电梯的轿厢照明,通风装置以及对讲系统均需单独供电,所以应取自机房配电箱”。我比较赞成这位仁兄的意见,万一电梯停了至少照明和通风还有啊,人呆在里面至少安心一点,采用独立电源妥当。
回复
16楼
电梯厂家所提的要求只有机房照明、井道照明、插座等
控制箱是固定的,而电梯是动的,请问这些线路如何引线?
回复
17楼
电梯的制动器里的抱闸是失电抱死的.停电时电梯只会停下来.轿箱照明电源应由电梯控制柜单独经随行电缆送至轿箱,通常还要设应急电源装置,同时电梯在空闲时有关闭轿箱照明的功能.井道照明应从机房配电箱出线,经变压器后送入井道,线路、灯具固定安装在井道墙壁上。
回复
18楼
电梯轿厢照明电源是从电梯控制柜取,还是从机房配电箱取?
我感觉电梯轿厢照明及空调、插座、井道照明宜另设配电箱供电,电源宜引自消防应急回路,如果机房内无专用配电箱,只能取自电梯控制柜
老兄机房内有配电箱,最后电源取向考虑一下,这样照明就可以接在机房配电箱了,这样做的目的是保证电梯电源的专用性
回复
19楼
回复
20楼
电梯是有应急装置的,也就是当大楼没有电或者别的可能情况,应急装置就起作用,让电梯就近再平层的,所以不存在楼上担心的问题
至于轿厢照明的电源是要和电梯控制的电源分开的,只需要另外引入
回复
21楼
我告诉你:
有关电梯的规程规范(具体名称记不准了,总之与设计、验收相关的)明确规定了轿箱、井道照明(等一些其他负荷)不能接入电梯主电源的配电箱、控制箱。
无论新建、改建项目的电梯在使用前需经过劳动部门组织的(其中有个大概叫“压力容器及特殊机械检定”的部门)验收委员会检查验收,上述电气接线的布置就是他们检查的内容之一,如不符合要求,验收通不过,会让你整改,至达标为止。
因此本人在此强烈建议你从与电梯电源无直接关系的就近其他(照明)配电箱引取。
如有可能的话,检查确认一下两个电源的上一级电源非直接出自同一个电源,这一步仅为对付验收而使自己做到心中有数。
回复