请问变压器型号问题?
zpark
Lv.2
2005年08月06日 09:42:57
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
图纸上一台变压器写着T5:S11-M-1250KVA 10.5/0.4/0.23KV Dyn11,Uk%=5.5%这些都是什么意思?另外变压器的代号及含义能否提供一个全面的介绍?
图纸上一台变压器写着T5:S11-M-1250KVA 10.5/0.4/0.23KV Dyn11,Uk%=5.5%
这些都是什么意思?另外变压器的代号及含义能否提供一个全面的介绍?
免费打赏
chengyongkft
2005年08月06日 18:56:10
2楼
S代表三相变压器,11是设计序号.M是全密封.1250KVA是容量,10.5是高压电压,0.4,0.23是低压电压,Dyn11是联结组别,UK%是阻抗电压.
回复
zxhdq
2005年09月04日 17:11:17
3楼
第2楼回答很对! OK!
回复
蔡氏太极拳
2005年09月06日 18:00:33
4楼
第2楼回答很对! OK!
楼主要认真点,连这都不会,那不用作设计了。
回复
tuoxiaoqu
2005年09月07日 21:06:32
5楼
YYYYYYYYYY
回复
zyzylz
2005年09月24日 11:57:30
6楼
好像楼主中的10.5/0.4/0.23KV 写法不妥吧,应该10.5/0.4KV才对!!!!
回复
相关推荐
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
2024版《电力变压器能效限定值及能效等级》即将发布
电气资料库
2024-06-19 10:35:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开