关于防火阀、防火调节阀的控制模块使用问题。
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年08月06日 00:28:58
来自于防雷减灾
只看楼主

究竟这几种阀门,哪个是只需要输入模块(只返回信号),哪个是需要输入输出模块(返回、控制)的??

究竟这几种阀门,哪个是只需要输入模块(只返回信号),哪个是需要输入输出模块(返回、控制)的??
免费打赏
zz_zz
2005年08月06日 11:24:33
2楼
防烟阀?有防烟阀吗?
防火阀有70度和280度的。
还有排烟口、正压送风口等。
我也没有仔细分辨过。希望大家能讨论总结出一个结果来。
回复
zn28
2005年08月06日 14:42:01
3楼
一般应让空调专业给明确一下,这个阀门,火灾时,是否要控制其打开,如要,侧要用控制模块.
如火灾时不用控制,只需要接收阀门因为温度过高而自动关闭的信号,侧只需要用输入模块

如280度的防火阀,
安装在风机口的,多是不用控制的。用个输入模块即可。
安装在楼层的的,有时候一台风机,要管好多楼层的排烟。这时候,从风井入入楼层的风管上安装的是常闭的280度排烟阀,送风阀等,这个是要控制的,要用控制模块(一般的控制模块,会带有反馈信号端的,不需要额外的输入模块来接收信号),而有时候即使是一台风机管很多楼层的防火阀,由于风机风量够大,阀门也做成常开的,也根本不要控制。。。。

对于70度的,多是用输入模块接收信号即可。
具体还是要问清楚空调专业.让他们确定
回复
家辉
2005年08月06日 19:19:55
4楼
楼上讲的不错
需要补充一下:做火灾自动报警及联动控制系统时,各相关专业的设备应该向各专业问清楚(不要觉得自己经验有限而不好意思问);实际上每一次都应该具体提供资料的;风专业有很多阀门的,有些70度的需要控制、有些不需要控制、280度的也是如此。有些阀门之间还需要联动的你要在图纸上列出联动关系的。
实际上你只要知道需要控制的(24V的直接控制、220V的需要二次控制)应该有输出,采集信号的只需要输入即可。
回复
bigshoes
2005年08月06日 19:38:05
5楼
多谢各位解答,我现在清楚了,同时查看了暖通的图纸,的确对各个阀门的开关都有详细的说明。
回复
家辉
2005年08月06日 19:51:42
6楼

如果有联动控制要求的你最好拷贝过来。
回复

相关推荐