请看图,该工程是在一个旧楼边上新建一个楼,两楼通过走道连接,并借用旧楼的楼梯做疏散用。问:旧楼有两个自然排烟口,满足自然排烟要求。新楼并上之后,走道有60多米,右边的排烟口据中间那个排烟口右边有59米,但可开启扇在中间,故右边这块是超过60米的,不满足自然排烟要求了。所以,要在新楼上加机械排烟,但是,旧楼怎么办,以门洞处为界,画两个排烟分区,一边机械,一边自然可以么?门洞处有大于500的梁分隔。两边都做机械有困难,故一边做,一边不做可否。

应走道必须连通,一旦机械排烟启动,肯定会对自然排烟那边风压有影响,所以难以取舍。
过往朋友请指教!!

未命名.jpg

免费打赏
snail_yin
2010年03月19日 13:22:08
2楼
至于同一个空间,采用梁或挡烟垂壁划分为多个防烟分区,这样不同防烟分区是否可以采用不同的排烟方式,规范并没有要求。但楼主已经分析了,我的建议是否的。
回复
cnbbzz
2010年03月19日 13:40:19
3楼
这个门的位置真可恶啊,能不能和建筑商量下向右边移动呢?或者取消?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-3-19 13:48 编辑 ]
回复
zqbxlk
2010年03月19日 14:40:08
4楼
走道内是门洞,高3米,位置似乎无关紧要啊!应为总长超过60米,中间怎么分,总有一个要超过三十米。
回复
zqbxlk
2010年03月19日 14:44:28
5楼
哦,有个疑问忘说了。就是,右边两个排烟口间距59米,但可开启扇间距大于60米,高规里说,应为可以打碎玻璃,所以,排烟口面积可以为可开启窗的窗面积,不仅仅是开启扇的面积,按这个看,可以认为右边两个排烟口间距只有59米,应为可以把不开启的窗户玻璃打碎,制造临时排烟口。不知可否这样理解。
回复
zqbxlk
2010年03月19日 14:49:11
6楼
原本消防方面,都应该从严处理。不过规范里说,同一防烟分区应采用同一种排烟方式,同一空间的不同防烟分区并没有说,没有说应该就不用或者是个宜。
具体:(每一层为一个防火分区,由门洞处的梁化为两个防烟分区)
1.同一层内两个防烟分区不同时着火,那么无论哪一个都满足要求。
2.同一层内两个防烟分区同时着火,因为排烟风机启动,机械排烟分区内,排烟口排除顶板处的上层烟气(或空气,烟气向此出移动),自然排烟分区内,自然排烟口假设已打开;那么,刚开始一小段时间内,两个分区互不影响,排烟风机运行一段时间后,机械分区内需要补风,风从哪来,只有右边外窗,或那个打开的房间的外窗,以最不利且公平的条件,只打开右边走道外窗记,补风通过此处进来,由于此分区的排烟系统大致是,上排中补(或下补),空气走向非智能,那么,肯定有部分补得风是要通过门洞,也就是挡烟垂壁下方进入机械分区。但是,如果机械分区没有把自然区的烟吸进来,也就是自然区的蓄烟区没有充实烟气,那么机械区可以说对其影响不大,至少不影响人员疏散;如果,机械区吸入自然区的烟气,那吸进来的烟气应该是通过门洞沿顶板下被吸入排烟口,自然区的蓄烟区至少已充满烟气,除非是自然区的排烟口口空气处于静止状态,既没有烟气出去,也没有空气进来,好比机械排烟风机把自然区的气体给固定住,其抵消了空气流动所需的热压差和风压差,或者机械区的蓄烟量超过系统负担,无法完成机械排烟的功能。
第2点中的不利情况,不知会不会存在?以上分析不知有没有道理,请大家说说。

[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2010-3-19 15:49 编辑 ]
回复
天达瑞诚
2010年03月19日 15:01:47
7楼
既然有门洞,有门就不用担心加机械排烟,如果没门,就再在梁下加挡烟垂壁。
回复
youlf
2010年03月19日 22:11:37
8楼
应该不用考虑两处同时着火吧?
回复
joenb
2010年03月20日 08:30:19
9楼
同一个防烟分区采用同一种排烟方式
回复
zdh_1230
2010年03月23日 12:27:45
10楼
学习了