游泳池做消防水池的问题
xmfei
xmfei Lv.3
2010年03月19日 10:42:18
只看楼主

本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!

本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!
免费打赏
strong
2010年11月14日 17:23:49
12楼
学习中,:P :P
回复
sbwforever
2010年11月15日 00:14:57
13楼
两个池都要满足消防用水,而且在管理上不能同时清洗,其次 如果是室内恒温池还好说 毕竟长期使用
如果是室外常温池,其他地区在冬季泳池基本不使用 (海南冬季可能温度没有那么低)长期蓄水水质污染很严重,室外池还有一个弊端,不使用期蓄水时 漂浮物会逐渐积累,要注意过滤。
其实如果所在项目靠近海边或者自然水源(湖泊,河流)还不如使用海水,湖泊,河流水更稳妥。
使用海水注意设备的防腐性能 ,特别是吸水管路上,在待机状态下管道里应该充满的是生活用水之类的低腐蚀性的水源,减少平时对管道的腐蚀,只有消防时使用的是海水灭火。
使用湖、河时注意过滤,固定的取水设施,和枯水等水文资料。
回复