为什么变压器指标比用电指标高?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年03月19日 09:02:28
来自于变压器
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇表2.2.2-1中变压器指标比用电指标高,为什么?我们一般算∑Pe一般是按面积*用电指标(kw/m2)∑Pjs(kVA)=∑Pe * Kx(Kx<1)应该是变压器指标比用电指标低才对吧?

全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇表2.2.2-1中
变压器指标比用电指标高,为什么?
我们一般算 Pe一般是按面积*用电指标(kw/m2)
Pjs(kVA)= Pe * Kx
(Kx<1)
应该是变压器指标比用电指标低才对吧?
免费打赏
summer_cad
2010年11月04日 13:29:18
2楼
同时使用系数的问题吧
回复
海萨尔
2020年01月17日 10:41:19
3楼

W是额定功率VA是容量,VA总是大于W的,它们之间的换算关系,W=VA*功率因数。