在学校的时候,没努力现在很后悔啊,5年了,我还一直不理解空调风机“静压”这个东西,他到底是个什么概念,从何而来,怎么理解,通常空调上有是标注静压为0或者其他数值,而静压为0时,不适宜接风道,我不怎么理解,希望大虾们指点。谢谢了! 一个渴望学习进步的菜鸟,谢谢了!
在学校的时候,没努力现在很后悔啊,5年了,我还一直不理解空调风机“静压”这个东西,他到底是个什么概念,从何而来,怎么理解,通常空调上有是标注静压为0或者其他数值,而静压为0时,不适宜接风道,我不怎么理解,希望大虾们指点。谢谢了!
一个渴望学习进步的菜鸟,谢谢了!
2楼
你应该学过流体输配管网吧?这和流体力学的伯努利方程有关,风机的全压有动压和静压组成,
回复
3楼
空调机组的机外静压是用来克服除设备自身阻力以外的系统阻力的,当风管系统的实际阻力大于设计值时,会导致风量不足,反之则上扬。机组不接风管时设备以外没有阻力,机外静压值当然为0了!直吹型机组就是适用于不接风管的场所的,一旦接上风管,其风量自然会低于额定值。
回复
4楼
谢谢!三楼。
回复
5楼
you 又学到东西了啊
回复
6楼
只有当风机接在管路上才讨论静压问题。风机接上管路后实际工作点是管路曲线与风机性能曲线的交点。风机静压的测量应由伯努利方程间接得到,可看下风机性能检测的国家标准,对理解风机静压有帮助,说了这么多,请大家指教,哈哈
回复