地处西安皂河二级阶地,地质情况良好,8度抗震,主楼31层,地下室两层,挖深12米,请教可以做CFG吗
地处西安皂河二级阶地,地质情况良好,8度抗震,主楼31层,地下室两层,挖深12米,请教可以做CFG吗
2楼
CFG属于一种地基处理,我觉得应该可以。不过我还是劝你打桩算了。
回复
3楼
33层好像有些高吧,CFG桩承载力能不能达到的确是个问题,考虑做桩基吧,
回复
4楼
一起来就没币:(
回复
5楼
CFG确实没弄过这么高的情况,一般都是地质不太好,层度又不高,甲方不想挖桩省钱的。。。。
回复
6楼
这个地方经验很重要的
那承载力和沉降都能算下来吗,如果都能算下来,我认为也未必不可以,不过上部结构的整体性要好一点
回复
7楼
cfg桩处理的地基承载力范围是有一个要求的,看你的33层,估计处理下来要到400、500,有点难度
回复
8楼
CFG桩做地基处理,如果做高层,好象不是太合适。
回复
9楼
地下是几层啊?
回复
10楼
不错,CFG桩是地基处理
回复
11楼
地下两层,主要是其他两栋楼采用CFG,这栋楼最高想统一下
回复