1250kva的变压器二次侧输出电流达到1400 电压就不稳定了
hk114390
hk114390 Lv.2
2010年03月18日 21:15:25
来自于变压器
只看楼主

单位1250kVA的变压器二次侧输出总电流达到了1400A 电压不稳定了,离铭牌标注的额定电流是1804还是有点距离的,请问这是否是正常现象?

单位1250kVA的变压器二次侧输出总电流达到了1400A 电压不稳定了,离铭牌标注的额定电流是1804还是有点距离的,请问这是否是正常现象?
免费打赏
dyg_001
2010年03月18日 22:12:32
2楼
不稳定是什么概念,是电压的数值下降的比较大吗?
回复
wxdchgs
2010年03月18日 23:39:14
3楼

抑或波动的厉害?:(
回复
lingxuct
2010年03月19日 08:13:13
4楼
“总电流达到了1400A 电压不稳定了”!

是油变吧?个人认为是分接开关接触不良。

建议停运变压器,把分接开关(来回)拨动几下,测量(高压)三相直流电阻,正常后再送电运行。
回复

相关推荐