15层的建筑要用设么样的给水方式
jiangxin860120
2010年03月18日 10:54:08
只看楼主

本人在做一个15层一个办公楼,给水要用什么样的方式呢?我选的水泵、水池、水箱联合供水,1-3为市政供水,4-15层为水泵打到屋顶水箱,然后再由水箱向下供水。可是在审图的时候,说这种方式很浪费,要直接供水,就是去掉屋顶水箱,给水分为3个区,1-3为市政供水,4-9层为中区供水,10-15层为高区供水,共设2组泵,中区和高区各2台。本人认为这种方法会产生水锤,而且在断电的时候就会断水。到底该用那种方法?在给水、消防分区的问题上到底有没有明确的说法呢?请各位前辈指教!

weilejianglai001
2010年03月18日 11:42:26
2楼
审图的标准虽然是依照规范来执行的,但是各个地区的实际审图标准是不一样的。
1.给水问题:建议分为2区:低区和高区
《建筑给水排水设计规范》3.3条例中:
3.3.6建筑高度不超过100米的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑物高度超过100米的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
2.消防问题:建议分为2个区:低区和高区
《高层民用建筑设计防火规范》中7.4.7条例中:
采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
最后说一句;其实每个设计者都有自己的风格,自己做的设计不一定是因为错被枪毙的,而是每个设计者的设计理念不同,因此想法不一样而已。
回复
jiangxin860120
2010年03月22日 13:12:19
3楼
谢谢!
回复
小鱼得水
2010年03月27日 15:14:38
4楼
学习了
回复
寒冬
2010年03月28日 18:33:12
5楼
楼主所说供水方式确实很少见了。尤其是新建小区!
回复
猫狗大战
2010年03月29日 14:31:42
6楼
现在采用无负压供水设备比较多吧。
回复
liujian4582
2010年03月29日 16:05:45
7楼
没有绝对!只有相对!
回复
weierer
2010年03月29日 16:41:12
8楼
谢谢,学到很多东西。。。:kiss:
回复
wshenghai
2010年04月02日 14:10:57
9楼
2楼的回复是有问题的,在消防中是不需要分区的,消防分区的界限是:当消火栓栓口的净水压力大于1.0MPa时菜分区的,一栋15楼的办公楼消防是不要分区的。
回复
lcz97144
2010年04月06日 11:28:55
10楼
箱式无负压变频给水设备给水,4-15层加压给水,4、5、6、层给水进户支管加减压阀。
回复
xijing6023
2010年04月06日 14:06:06
11楼
支持楼上的意见 叠压供水
比较节能
回复

相关推荐

APP内打开