三级多层框架,要考虑偶然偏心吗?我点了偶然偏心,位移比超过1.2需要考虑双向地震作用吗?高层那几个控制条件(位移比等),有哪些是多层必须满足的呢?一直有点模糊[ 本帖最后由 qxldcy 于 2010-3-18 10:52 编辑 ]

三级多层框架,要考虑偶然偏心吗?我点了偶然偏心,位移比超过1.2需要考虑双向地震作用吗?
高层那几个控制条件(位移比等),有哪些是多层必须满足的呢?一直有点模糊

[ 本帖最后由 qxldcy 于 2010-3-18 10:52 编辑 ]
免费打赏
lupi000
2013年04月18日 10:09:27
13楼
我看施岚青老师的书上是这样讲的,偶然偏心是由于施工,使用,或地震地面运动的扭转分量等因素引起的偶然偏心的不利影响,即使平面规则的建筑也得考虑偶然偏心,抗规和高规的考虑方式不一样,抗规详见5.2.3:高规详见4.3.3
回复
lupi000
2013年04月18日 10:13:41
14楼
我觉得计算位移比必须考虑偶然偏心,如果超了1.2就不考虑偶然偏心只考虑双向地震,但不应该超1.5,因为双向地震的计算方法其实就是两个方向的单向地震的组合
回复
設計詩
2013年04月18日 10:37:41
15楼
本帖最后由 kinglee520 于 2013-4-18 10:38 编辑

偶然偏心多层也得点~

不考虑而然偏心位移比超过1.2(松一点1.35),才考虑双向地震作用
回复
loveliang870120
2013年07月09日 09:43:39
16楼
不太懂啊!!!
回复
green0204
2015年04月09日 16:04:05
17楼
感谢讲解,多谢
回复
结构小逗逼
2015年05月21日 16:10:14
18楼
2.总结
(1)什么情况下需考虑双向地震
a.对高层建筑,质量和刚度明显不均匀时应考虑双向地震,可近似看其在不考虑质量偶然偏心的情况下的层间位移比,A级>1.4,B级>1.3,则需考虑双向地震。【依据黄小坤 高规解说 2.6】
对不考虑双向地震的情况,高规规定必须考虑质量偶然偏心的效应。
b.对多层建筑,依据抗规5.1.1条及其条文说明,具体内涵可参考a。
(2)什么情况下考虑偶然偏心
a.高层建筑一定要考虑偶然偏心;
b.多层建筑不考虑偶然偏心。
(3)考虑偶然偏心以及考虑双向地震对计算的影响
影响应分为两个方面:
a. 对整体位移指标的影响,包括层间位移角、位移比。
b. 对构件内力的影响,主要影响采用何种地震作用力,比如说单向地震力,双向地震力,偶然偏心地震力。

3.整体指标的依据
(1)对于层间位移角,在不考虑双向地震作用下,可直接采用单向地震作用下的层间位移角,反之应采用双向地震作用下的层间位移角。
(2)对于位移比,高层为采用考虑偶然偏心情况下的位移比【依据高规4.3.5】;多层可采用单向地震下的位移比。
4.地震作用计算
(1)多层规则结构,可仅计算单向地震作用,不规则结构应计算双向地震作用。规则不规则参见抗规5.1.1的条文说明,具体可参照黄小坤的高规解释。
(2)高层规则结构,可采用(单向地震作用,偶然偏心地震作用)的不利值【依据高规3.3.3】;;不规则结构的应采用(双向地震作用,偶然偏心地震作用)的不利值,实际计算时可直接采用双向地震作用值,如PKPM就是这么做的。【依据黄小坤 高规解说 2.8 】

摘自网址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5c4b97c50100v4j4.html
回复
superxu0802
2015年05月21日 17:12:54
19楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
函数无解
2016年11月03日 23:45:04
20楼
很好,学习了,谢谢
回复
机械迷城
2016年11月04日 08:55:49
21楼
多层没有规定要计算偶然偏心。高规里才有规定。如果位移比超1.2就要按双向地震计算。