一个变压器的出线侧是否可以用TN-S和TN-C-S并用
电气何求
2010年03月18日 09:56:48
来自于变压器
只看楼主

一个变压器的出线侧的几路出线是否可以TN-S和TN-C-S并用?[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-3-18 09:59 编辑 ]

一个变压器的出线侧的几路出线是否可以 TN-STN-C-S并用?

[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-3-18 09:59 编辑 ]
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月18日 10:05:03
2楼
完全可以

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-18 11:09 编辑 ]
回复
电气何求
2010年03月18日 10:48:34
3楼
也就是一个变压器的的出线,有几路出线采用TN-S,有几路出线采用TN-C,在用户配电箱接成TN-C-S的系统?
回复
wxdchgs
2010年03月18日 11:16:04
4楼

是!:hug: :hug:
回复
zhshd2002
2010年03月19日 13:39:00
5楼
可以
回复
h604323536
2010年03月19日 16:32:45
6楼
原来这样也可以啊
回复
红苹果
2010年03月19日 17:15:31
7楼
:lol
不清楚,我是不会这么做。。
记得规范里有规定,变压器好象不宜有两种接地系统型式吧?
回复
加肥猫
2010年03月19日 19:07:33
8楼
楼主这个问题得看项目情况。如两栋楼一个变电所,变电所所有的楼是TN-S,另一栋TN-C-S。但一个建筑不能混用
回复
电气何求
2010年03月19日 19:12:54
9楼
我也搞糊涂了,有的说可以有的说不可以,到底可不可以请高手解答。:(
回复
wangzhiqungz
2010年03月19日 20:52:27
10楼
你说的情况完全可以实现,但同个建筑不应有两个接地系统。
回复
电气何求
2010年03月19日 21:25:48
11楼
也就是一个变压器上有四个输出开关,三路用五芯电缆接成 TN-S 制的输出,还有一路用四芯电缆接成 TN-C制,到用户的第一个配电箱接成 TN-C-S的输出。并不是二个变电所。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-3-19 21:27 编辑 ]