144KW的全自动电焊机 需要多大的开关?进线电缆咋选?厂房内一条封闭母线上有2台或者3台或者4台这样的设备,这条母线规格要怎么选?各台设备的功率总和乘以同时系数(这个系数又是多少呢)?[ 本帖最后由 daming26 于 2010-3-17 23:52 编辑 ]
144KW的全自动电焊机 需要多大的开关?进线电缆咋选?厂房内一条封闭母线上有2台或者3台或者4台这样的设备,这条母线规格要怎么选?各台设备的功率总和乘以同时系数(这个系数又是多少呢)?
[
本帖最后由 daming26 于 2010-3-17 23:52 编辑 ]
2楼
计算电流用144kW/电压/1.732,注意如果你用kW做单位电压也要用kV做单位,算出来电流就是额定电流,根据额定电流选一个开关,要包的住这个电流。电缆和母排的话根据电流查表就可以了。同时系数要根据经验了,这个要看工况是怎么样的。
回复
3楼
支持楼上,有关自动焊的事个人做过多台,就是2楼说的“工况”问题会影响总电流大小(影响相当大,一台144KW自动焊,电流可以从60A到280A之间变化!!!),一般普通埋弧焊(1500A焊机)我装400A开关(设定保护为250A)。
不建议用“封闭母线”,我是在一个厂房里放了5台600A动力箱,一个动力箱最多配出二台自动焊(一般是一台,另外接其他负载)。我这厂房是长130米,宽80米,内部有许多设备,其中一台大的卷板机是从配电室单独供电。
回复
4楼
全自动电焊机
看手册P747,745,746,整流焊机、点焊机、对焊机所配开关线是不同滴
我猜应该是整流焊机
同时系数,和工厂商量。
如果他们愿意提高生产效率同时使用,那就不能打系数了。
回复
5楼
建议楼猪用利用系数法、二项式法来算这条干线
需要系数法应该不适用
回复
6楼
此厂房L*B=250*160m 20000KW的设备功率 厂房内要求使用封闭母线配电。
回复
7楼
现根据容量求得计算电流。
根据计算电流查手册选配电缆,建议选用YJV型,最好放大一级
开关也放大一级
回复
8楼
“ 20000KW的设备功率 厂房内要求使用封闭母线配电”?
需要设备清单和分布图,个人不喜欢“封闭母线”,因它的缺点是:
1、太费钱
2、安装要求高
3、分支不是很方便
4、长距离母线易出故障,一旦故障,全厂房停电
5、20MW容量不是一台变压器可承担的,准备几条母线?
回复
9楼
甲方要求母线 只能设计母线了
左右两个厂房 每个厂房4/5个配电室 每个厂房一共差不多10条4000A封闭母线(主干线) 设置联络开关(其中4路在配电室内设置,其余在厂房内设置)
[
本帖最后由 daming26 于 2010-3-20 11:57 编辑 ]
回复
10楼
可能是配电方式的习惯不同,这样的做法不太经济。
我们喜欢:这么大负荷,需要多台变压器,做成单母分段,母联自投,从配电室(母线下)塑壳开关后接电缆到厂房动力箱,然后再由动力箱(也是塑壳开关)分路给各台设备。从配电室过来,做电缆沟贯通整个厂房。
回复
11楼
我们最初的想法也基本是这样 但是甲方说这样做不好 问什么地方不好 也说不出个一 二 三 只是说设备多 需要很多配电箱 不利于管理 。。
可能这个工程比较特殊吧 是个政府性项目:)
回复