一个变压器出线有三相四线制有的出线为三相五线制是否可以。
电气何求
2010年03月17日 22:42:24
来自于变压器
只看楼主

我单位有一个临时施工变压器,变压器有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,变压器中心接地后接地线有一根接地线接到N排上另一根接地线接到变压器外壳上,(二根接地线是一个接地排上引出)PE排和临时变压器房外壳是连通的,三相四线制通过电缆送到立杆上,立杆的另一侧引下线为四芯电缆到配电柜内,打接地连接柜内的PE排,再用连导线连接PE线和N线相连,出线为五线制的也就成为TN-C-S,另二路为直接在变压器的出线侧的开关上用五芯电缆接出,电缆的N线接N排,电缆的PE线接变压器的PE排这样就是

我单位有一个临时施工变压器,变压器有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,变压器中心接地后接地线有一根接地线接到N排上另一根接地线接到变压器外壳上,(二根接地线是一个接地排上引出)PE排和临时变压器房外壳是连通的,三相四线制通过电缆送到立杆上,立杆的另一侧引下线为四芯电缆到配电柜内,打接地连接柜内的PE排,再用连导线连接PE线和N线相连,出线为五线制的也就成为 TN-C-S,另二路为直接在变压器的出线侧的开关上用五芯电缆接出,电缆的N线接N排,电缆的PE线接变压器的PE排这样就是 TN-S制的,不知这二种制式是否可以在一个变压器系统中并存,谢谢高手解答。
免费打赏
lxx297537449
2010年03月20日 22:51:02
12楼
现在的规范就是要三相五线制,零地分开.
回复
wangzhuan0126
2010年03月23日 21:12:42
13楼
1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
回复
sunhua12333
2013年05月05日 20:14:07
14楼
wangzhuan0126 发表于 2010-3-23 21:12 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列 …请看一下变压器内是否零地共用的 如果是共用的话没有问题 只不过第一路的接地体电阻值必须符合保护零线的要求也就是4欧姆以内
回复
fuqiang580930
2013年05月07日 16:29:07
15楼
三相四线是A,B,C,N,三相五线制,是零地分开现在的规范就是要三相五线制,零地分开通常家电中有运转负载的用电器用三相插头以防止其外壳漏电造成安全事故。
回复
guanchsoren
2016年08月21日 06:11:52
16楼
那些东西边看见
回复
自来雀
2016年08月22日 07:58:01
17楼
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
a396673967
2016年09月01日 10:43:46
18楼
谢谢楼主资源共享!!!