我单位有一个临时施工变压器,变压器有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,变压器中心接地后接地线有一根接地线接到N排上另一根接地线接到变压器外壳上,(二根接地线是一个接地排上引出)PE排和临时变压器房外壳是连通的,三相四线制通过电缆送到立杆上,立杆的另一侧引下线为四芯电缆到配电柜内,打接地连接柜内的PE排,再用连导线连接PE线和N线相连,出线为五线制的也就成为TN-C-S,另二路为直接在变压器的出线侧的开关上用五芯电缆接出,电缆的N线接N排,电缆的PE线接变压器的PE排这样就是
我单位有一个临时施工变压器,变压器有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,变压器中心接地后接地线有一根接地线接到N排上另一根接地线接到变压器外壳上,(二根接地线是一个接地排上引出)PE排和临时变压器房外壳是连通的,三相四线制通过电缆送到立杆上,立杆的另一侧引下线为四芯电缆到配电柜内,打接地连接柜内的PE排,再用连导线连接PE线和N线相连,出线为五线制的也就成为
TN-C-S,另二路为直接在变压器的出线侧的开关上用五芯电缆接出,电缆的N线接N排,电缆的PE线接变压器的PE排这样就是
TN-S制的,不知这二种制式是否可以在一个变压器系统中并存,谢谢高手解答。
2楼
建议你去看一下规范:施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005,里面说得很清楚。
回复
3楼
还是直接说一说吧,规范也不一定人人都有。且看起来也麻烦
回复
4楼
也就是一个变压器的出线侧是否可以用TN-S和TN-C-S并用?
回复
5楼
可以!:handshake
回复
6楼
建议你去看一下规范:施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
回复
7楼
应该没问题吧
回复
8楼
可以使用,其实你说的这个就是TN-C-S系统,TN-C-S系统的定义就是TN-C及TN-S混结使用的结果。
三相四线为TN-C,三相五线为TN-S,混结使用为TN-C-S系统。
TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统
[
本帖最后由 landy97171 于 2010-3-20 09:26 编辑 ]
回复
9楼
可以
回复
10楼
三相五线制为TN-S系统,你将有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,混结使用构成TN-C-S系统。
回复
11楼
实际中经常有混用的。
回复