送电线路横担承载力计算????
chinaladys
chinaladys Lv.2
2005年08月05日 10:59:23
只看楼主

已知送电线路导线型号为LGJ-150/8(计算重量为461.4kg/km,计算拉断力为32860N),那在设计横担时该如何计算横担的承载力呢?采用L60*6的?L70*7的?

已知送电线路导线型号为LGJ-150/8(计算重量为461.4kg/km,计算拉断力为32860N),那在设计横担时该如何计算横担的承载力呢?采用L60*6的?L70*7的?
免费打赏
超龄不惑驹
2005年08月05日 14:25:45
2楼
可选用定型横担。要自己设计的话,首先要进行导线机械计算,计算出该杆塔和横担的受力情况,再定横担截面……
回复
chinaladys
2005年08月12日 11:23:31
3楼
能再说具体点吗
导线机械计算公式是什么
如何计算杆塔和横担的受力情况呢
回复
batilhy
2005年09月04日 15:05:25
4楼
导线机械计算公式在很多教材上都有的,设计手册上写的也很清楚,翻翻看就知道了
回复
lujingd
2005年10月14日 16:21:29
5楼
多看设计手册
回复
zxhdq
2005年10月15日 08:54:18
6楼
请问您们谁有东院《电力工程输电线路设计手册》电子版?请上传
回复
zhouwenbin_848229
2005年11月30日 22:18:27
7楼
横担设计要看你的塔是耐张塔还是直线塔了,首先都要计算受力情况,然后要进行横担的各塔材内力计算,然后再根据内力选择塔材的大小!计算太麻烦了,在这里讲不清楚,学学《杆塔结构设计》吧!
回复
tline
2006年01月01日 12:37:40
8楼
哦,先计算不平衡张力,在计算弯距,正确计算按照断线计算弯距,你自己计算吧
回复

相关推荐

APP内打开