12楼
对啊 10楼说的对,就是这个意思,属于高层住宅的裙房,是商店还有售楼处,设置消防软管卷盘,没有设消火栓
回复
13楼
对啊 10楼说的对,就是这个意思,属于高层住宅的裙房,是商店还有售楼处,设置消防软管卷盘,没有设消火栓
回复
14楼
32的应该就可以了,没什么具体要求
回复
15楼
我干过的一个工地用的是25的
回复
16楼
11楼的说的对
回复
17楼
6楼的说的很清楚.
回复
18楼
一般做的时候,就是用的32
回复
19楼
《消防软管卷盘》GB15090-2005。第5.8软管性能
5.8软管性能
5. 8. 1软管的内径、长度和相应的极限偏差应符合表2规定。
5. 8. 3软管在额定工作压力下,外径膨胀率应在一5%一+7%范围内。
5. 8. 4软管在额定工作压力下,轴向伸长率应在一6%---+10%范围内。
5. 8. 5软管应按6. 8. 3规定进行弯曲试验,试验后其外径增加率不得大于初始值的10%
5. 8.6软管应按6.8.4规定进行低温试验,试验后软管应能立即展开,无卷曲现象,并能再次缠绕,且在额定工作压力下无渗漏。
5. 8. 7软管衬里及覆盖层材料的物理机械性能应符合相应材料的国家标准或行业标准的规定。
5. 8. 8软管外表应无破损、划伤、局部隆起。
从软管的内径看,立管可以采用DN25~DN40都可以!
回复
20楼
6楼的解释很详细
回复
21楼
同意6楼
回复