我在做一个小区,消防水池250立方米,一共900户居民,请问要装多大的水表以满足消防啊.怎么算啊,谢谢!

我在做一个小区,消防水池250立方米,一共900户居民,请问要装多大的水表以满足消防啊.怎么算啊,谢谢!
免费打赏
pg28
2005年08月05日 10:15:29
2楼
我认为不用怎么算。你看看你的整个消防系统的进水管管径多大相应选择就行了。纯属个人意见
回复
yfoxy
2005年08月05日 10:30:13
3楼
在保证48小时内能充满水池的流量,然后加上每户住户的最高峰用水量的总和
回复
little_strong
2005年08月06日 14:01:37
4楼
是指消防水池进水管还是指整个小区进水管?两个好像不一样大的哦
回复
axl_163
2005年08月07日 20:59:53
5楼
3楼正解
回复
kimfl
2005年08月07日 22:07:29
6楼


1)250000L/(48*3600S)=1.446L/S
2)小区室外管网应该按消防工况校核
3)算出最大日生活流量和小区一次火灾所需最大流量
4)根据流量查管径得出的流速应该符合技术措施2.4.11条规定
结论:如果楼主指小区室外管网的入口处的水表,在室外管网未负有消防职能的前提下,3楼正确;在室外管网有室外消火栓的情况下,3楼错误!
回复
neardespring
2005年08月07日 23:39:44
7楼
楼主的250m3怎么来的?建筑高度均不大于50米的住宅小区室内外用水量之和(3个小时)差不多是250T。斑竹讲的很详细!