每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
chenda9898
chenda9898 Lv.2
2005年08月04日 22:27:14
只看楼主

根据高规规定,室外消火栓的数量为室外水泵接合器的数量加上室外消防用水量与室外消火栓口流量的比值。这样的话,室外消火栓的数量应该是大于室外水泵接合器的数量。比如一幢高层建筑有8个室外水泵接合器,室外消防用水量为30L/S,室外消火栓是SS150,这样,室外消火栓的数量是8+30/15=10(个)。但是实际工程中从没见过有这么多的室外消火栓啊!这可行吗?

2005年08月05日 09:07:12
2楼
请问室内消防流量为多少?
回复
qsh
2005年08月05日 09:09:31
3楼
一个水泵接合器的流量为10~15l/s
回复
chenda9898
2005年08月06日 00:30:13
4楼
室内有消火栓(20),自喷(26),防护水幕(30)还有雨淋(30),共106L/S.
回复
lou971
2005年08月08日 18:10:20
5楼
没见过这么大的消防用水量,而且我不认为整个建筑会同时起火,我认为按最大的消防用水量来计算
回复
kimfl
2005年08月08日 19:02:46
6楼
我认为关于室内水量部分,因按一个地点一次火灾考虑,也就是说只按一个区考虑室内部分。
回复
chenda9898
2005年08月10日 15:51:08
7楼
但是高规里面就是这么规定的呀?!
回复
sophia_super
2005年08月10日 17:22:42
8楼
根据上海建审处曾杰的解释,消火栓泵和喷淋泵 不见得同时坏掉, 故对应其水泵接合器的室外消火栓考虑多的那组即可。当然具体布置时要看两个系统的接合器是否放在一起。
回复
happyzqh
2005年08月11日 19:07:37
9楼
我认为按最大的消防用水量来计算 。
回复

相关推荐

APP内打开