应该是直的柱子,施工单位做倾斜了怎么处理?
jxie020
jxie020 Lv.11
2010年03月15日 16:12:07
只看楼主

原设计是直的柱子,施工时上下偏了5cm左右。层高是5.9的。想请问下应该怎么验算?怎么处理?

原设计是直的柱子,施工时上下偏了5cm左右。层高是5.9的。
想请问下应该怎么验算?怎么处理?
jxie020
2010年03月15日 16:40:13
2楼
各位没有意见吗?
回复
me1984526
2010年03月16日 11:28:34
3楼
柱子偏5cm左右,你也太厉害了吧!!!!
回复
sjq1985
2010年03月18日 13:06:14
4楼
不知道你是站在什么角度,如果我是业主的话,把施工单位和监理叫过来往死里熊!模板搭好了有没有报验?!有没有测量一下垂直度?!西里马哈就浇混凝土,拆掉重来!
回复
sdwhzyx
2010年03月18日 13:40:55
5楼
如果就此一根的话,拆掉重新浇筑,花费也不大,还能让施工和监理长长记性,认真负责。
否则,你把该柱子上部所有的重力荷载统计一下,假定是2000kn,乘以偏心距5cm。由此产生的附加弯矩也是相当可观的。
回复
混混结构
2010年03月18日 15:31:13
6楼
5cm?这也太大了吧,拆掉重来吧
回复
wyp1210
2010年03月18日 15:48:14
7楼
先去按最不利荷载的情况去复核一下吧,乘以偏心距5cm看看考虑附加弯矩需要的配筋是多少
对于多层的中柱,估计问题不大,就是观感不好
高层的话问题大点,但也要看当地的抗震设防情况了
但是即使是多层,不管怎么样,都应该去加固一下,可以采用四角包角钢的方法,角钢间用间距400的钢板相连,对于增加柱子的延性和承载力都有好处
当然如果复核后计算不满足,加固也不能让人方向,倒不妨凿掉重来,也做的好的
回复
mandyxych
2010年03月19日 15:01:18
8楼
敲掉重做!
回复
hengmaoguoji
2010年03月19日 16:31:44
9楼
砸掉重做吧。偏5cm太大了。这样的柱子让它存在是不行的。
做为结构设计人员,一定要对咱做的工程严格要求,不然以后有个什么事的话说不清。
回复
lww19850808
2010年03月19日 17:17:19
10楼
啊,这样呀,敲掉太可惜了吧,5cm确实有点恐怖呀,不过肯定有加固的方法。查查资料,祝你好运!
回复
zy11062034
2010年03月19日 22:39:26
11楼
加固加固吧