求助:关于地下室抗浮验算
hq21603211
hq21603211 Lv.3
2010年03月15日 15:19:37
只看楼主

请问:地下室抗浮验算的时候,地下室自重包括承台,抗拔管桩的重力吗?

请问:地下室抗浮验算的时候,地下室自重包括承台,抗拔管桩的重力吗?
免费打赏
zhangzuohong33
2010年03月15日 16:29:47
2楼
废话,肯定包括呀,受力分析就知道,要平衡的啊
回复
cyclodragle
2010年03月15日 16:39:35
3楼
以基底为分界,计算各种作用力,浮力一般有放大系数,各地不同。
回复
whltb2012
2011年07月14日 00:10:53
4楼
你哪国人啊 自重肯定包括啊
回复
274865417
2011年07月18日 13:04:22
5楼
要计算本人最近正好做一个地下室,这是其中的一部分计算书
地下室整体抗浮计算:
 
1、地下室整体抗浮计算:
 (1)标准跨8.4mx8.4m
基本资料:地下室层数两层,抗浮设计水位取至室外地坪标高水头为9.0m,层高均为4.0m,底板厚0.8m,负一层板厚0.12m,地下室顶板厚0.180m,覆土厚1.30m。
a.底板浮力设计值:1.0x10x9=90kN/m 
b.底板及底板上找坡层150厚设计值:0.8*25+0.1*20=23kN/m 
c.地下室负一层楼板厚120,加上主次梁折算厚度为170,另加上板上找坡层50厚: 25×0.17+20x0.05=5.45KN/mm 
d.地下室顶板(一层楼面)厚180,加上主次梁,折算厚度为240: 25×0.24=6.0KN/mm 
e.地下室顶板上覆土1300:18×1.3=23.4 KN/m2
  f.承台1600×3600,高度为1.9m :25×(1.9-0.8)×1.6×3.6=158 KN;
g.柱子600×600,高度为8.0m :25×0.6×0.6×8.0=72 KN;
则柱底自重力为:8.4×8.4×(b+c+d+e)+f +g
=8.4x8.4×(23+5.45+6.0+23.4)+158+72
=4311 KN
浮力设计值为:1.0×10×9.0×8.4x8.4
=6350KN
柱下桩基为2φ800,其抗拔承载力设计值为1050 KN
4311+2x1050=6411 KN > 6350 KN
  满足要求
回复
no.12345
2011年07月18日 14:10:43
6楼
回复