自喷系统水利计算对自动喷水灭火系统水力计算过程中最不利点喷头工作压力、管径等几个问题进行探讨,并提出一些建议,以便确定合理的计算结果。
自喷系统水利计算
对自动喷水灭火系统水力计算过程中最不利点喷头工作压力、管径等几个问题进行探讨,并提出一些建议,以便确定合理的计算结果。
2楼
下载了,现学习了,谢谢LZ。
回复
3楼
下载学习,看看土木币可少了。
回复
4楼
你好有才哦,
天下没有免费的午餐啊
哈哈:lol
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
土木币啊,越来越少了
回复
7楼
1)实际工程中喷头和支管如果有短立管,应计算短管的压力降用来修正喷头的流量系数。
2)从1~9节点的计算过程中,三通的当量长度可忽略不及,因为分流三通有两的不同的当量长度,侧流三通当量就是规范管道当量长度表里列的数值,直流三通的当量长度要小的多,一般可忽略不计。
3)非常赞同作者的观点,喷淋系统应进行水力计算,按规范管径表估算误差太大。
回复
8楼
不错的文章,顶一个
回复
9楼
好东西 顶了
回复
10楼
现在设计的过程中多根据自动喷水的强度和危险等级估算,呵呵,很久没仔细计算过了,大家实际设计过程中是怎么操作的?