静压桩 防震沟做法
wbwang
wbwang Lv.3
2005年08月04日 16:21:50
只看楼主

我现在一工地,采用静压桩基础,采用二级24m300x300方桩,桩顶标高-2.00施工时发现有两处地下管线需要保护,一处为D600雨水砼管,管底标高为-1.9m,与桩净距为1.4m;一处为上水管DN300钢管,管底标高为-1.3m,净距为2m.请问防震沟如何做,最好有图

我现在一工地,采用静压桩基础,采用二级24m300x300方桩,桩顶标高-2.00施工时发现有两处地下管线需要保护,一处为D600雨水砼管,管底标高为-1.9m,与桩净距为1.4m;一处为上水管DN300钢管,管底标高为-1.3m,净距为2m.请问防震沟如何做,最好有图
免费打赏
xmhqh
2005年08月05日 12:28:43
2楼
靠近雨水砼管及上水管DN300钢管的静压桩先打,桩机移出管道位置后再挖防震沟.先打的少数静压桩对管道挤压不会太大.
回复
fzs18109
2005年08月17日 20:57:00
3楼
楼主:你好,你提出的问题,我有异议:
1、300×300的方桩24M,好像桩径的选择不妥?长细比好像有点问题??
2、你没有提出桩位布置图和管线的走向?
3、2.5m以上土层的分布情况?
你若能补充并明确以上问题,我想有很多同仁会向你提供减震沟施工的建议。
回复

相关推荐