10KV环网的一台变压器是否满足二级负荷?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2005年08月04日 15:39:04
来自于变压器
只看楼主

10KV环网的一台变压器是否满足二级负荷?

10KV环网的一台变压器是否满足二级负荷?
免费打赏
城市边缘
2005年08月04日 16:10:54
2楼
不行
回复
bylanhang
2005年08月04日 17:05:04
3楼
楼上的,不行能不能说点原因?我也遇到这样的问题,可是审图的专家们说行的。
回复
城市边缘
2005年08月04日 17:28:00
4楼
呵呵,楼主也只问是或者否呢
GB 50052-95《供配电系统设计规范》第2.0.6条及其条文说明能告诉你答案。
回复
bylanhang
2005年08月04日 17:38:31
5楼
谢谢城市边缘!
回复
大鼻山
2005年08月04日 19:42:49
6楼

环网只是一个市电电源,所以1台变压器当然不行
回复
lanbai007
2005年08月05日 07:42:55
7楼
那么说一路环网带两台变压器就够了?
回复
大鼻山
2005年08月05日 08:24:31
8楼

有些地方认为行,有些地方则认为不行
回复
ccxxjj
2005年08月05日 09:00:50
9楼
规范GB 50052-95《供配电系统设计规范》第2.0.6条及其条文说明对二级负荷供电的要求只说宜由两回线路供电(条文说明则把宜字上升到应由).规范还说负荷较小时可由一回6KV及以上的或的线路供电.规范没有规定二级负荷一定要2台配电变压器配电.所以我认为:二级负荷630KVA负荷较小,由一个市电电源环10KV网供电带一台配电变压器也行!
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 09:09:19
10楼
为啥不行。。别听他们的。。我就觉得行。。

呵呵。。二级负荷不见得必须要双电源。。以前不是讨论过好多次了。。

单独回路也能满足二级负荷。。。
回复
lilyyang33
2005年08月05日 10:26:10
11楼


你这是误导啦!
回复

相关推荐

APP内打开