变配电房10kv侧是否都要装PT?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年08月04日 13:07:59
只看楼主

见过很多图纸都有PT的,但也发现有些图没有的。究竟怎样确定,不装PT供电局不嚷嚷吗?如果用直流操作是否可以不要PT?

见过很多图纸都有PT的,但也发现有些图没有的。究竟怎样确定,不装PT供电局不嚷嚷吗?
如果用直流操作是否可以不要PT?
免费打赏
supergzj
2005年08月05日 12:49:29
12楼
若只设过流保护是可以不要PT的,当然其它保护功能就没有了。我单位里一位老同志的图就不要保护PT的(有计量PT),审图的也没意见。能否由计量PT兼作继电保护.
还有,如果采用负荷开关的时候是否就没必要设保护PT了?
回复
cauqfchina
2005年08月05日 13:32:16
13楼
没有PT欠压保护不就没有了?计量回路也没有吧,这样的工程能通过验收啊,呵呵,怪事!顺便问一句,流互他们装了没有?
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 13:37:21
14楼
电流互感器都装了。。保护和测量CT。。一般的保护功能都能实现。。只是没有电压回路。。

不能实现过压,欠压报护。。而且直流屏集中设置给我的感觉可靠性还不如交流操作。。

毕竟线路很长。。故障的可能性很高。。总之。。这个设计一直是我的新病。。甲方的设计要求

我一直珍藏着。。以防不虞。。赫赫。。。
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 13:40:38
15楼


计量的PT一般专设在计量柜内。。供电部门有要求的。。理论上讲。。计量柜是一种浪费。。

如果供电部门允许你随便用计量柜里的PT做保护。。那他就没有理由不允许你不设计量柜。。
回复