请教:变压器联接组别
m518
m518 Lv.7
2010年03月12日 19:48:03
来自于变压器
只看楼主

一台Y.y n o 联接组别的变压器,因故更换为同容量、变比、阻抗电压.但联接组别D.yn11的变压器,请教:变压器速断、过电流保护定值是否需重新计算?Y.y n o 与D.yn11联接的变压器低压侧短路电流折算到高压侧电流换算差别是什么?同短路电流计算及保护定值有关吗?

一台Y.y n o 联接组别的变压器,因故更换为同容量、变比、阻抗电压.但联接组别D.yn11的变压器,请教:变压器速断、过电流保护定值是否需重新计算?
Y.y n o 与D.yn11联接的变压器低压侧短路电流折算到高压侧电流换算差别是什么?同短路电流计算及保护定值有关吗?
免费打赏
lingxuct
2010年03月13日 09:08:57
2楼
变压器更换,容量、变比、阻抗电压相同,原保护定值不变;

计算中外部数据一样,所以,定值不变。