供暖干管管径很大允许吗
juanjuanwang1861
2010年03月12日 15:52:02
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]

请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。

[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]
免费打赏
hebeihequn
2010年08月04日 09:30:09
72楼
管径太大,有点浪费,还占用富贵的空间
回复
wangxiuqiao2000
2010年08月04日 16:03:54
73楼
干管管径越大,越有利于系统平衡
工程上之所以不一味放大,是考虑造价的原因.
很认同。管径越粗,阻力越小。
回复