请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]
请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。
[
本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]
52楼
谢谢楼主的分享
回复
53楼
:kiss:
回复
54楼
我认为应该以水力计算为主,综合考虑技术经济因素,做技术经济比较!
回复
55楼
学习学习啊 哈哈哈哈哈啊哈哈啊 。。。。。。。。。。
回复
56楼
管径大不仅仅是造价的问题 流速 经济比摩阻 俩个参数确定管径 相对科学
另外环路水力平衡 用管径平衡 很难达到 实际多用阀门控制支管 干管选同程系统
回复
57楼
哇,版主说的实在太好了
回复
58楼
学习学习!!楼主真是太好咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
59楼
不要一味求大。
造价、占用空间、水力平衡、合理性,要综合考虑。
回复
60楼
干管取大应该问题不大吧!
回复
61楼
技术措施推荐的比摩阻是考虑系统平衡及造价后比较合适的值
回复