请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]
请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。
[
本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]
32楼
太大是浪费
回复
33楼
学习了
回复
34楼
管径太粗流速太小,要是间歇供暖要考虑滞后性的问题,在一个系统管线越粗,会增加系统的失调度,这样系统的平衡就很难控制了。不是管径粗了,平衡越好。
回复
35楼
对,还是做一做水力计算比较好,建议按经济比摩阻设计,要是供暖半径比较大,就选择小一点的经济比摩阻值。经济比摩阻主干线一般在30—70pa/m。室内系统一般在60—120pa/m。
回复
36楼
不懂
学习一下
回复
37楼
应该是管线越粗,系统平衡问题越严重才对
回复
38楼
太浪费了。不知你这个是单独一个系统还是外管网带的其中一个系统,如果是外网带的系统之一,这个系统取这么小的比摩阻,其他大系统主干管就更大了,太浪费了!!
回复
39楼
管径大,流速慢了,会不会有层流什么的啊?这样会影响热量或冷量的传输吗?