地下室底板最小配筋率
thy1970
thy1970 Lv.4
2010年03月12日 12:07:23
只看楼主

最近做了个工程,地下室底板为桩基承台+防水板,板厚350,计算除支座外大都为构造配筋,配筋率按0.15%还是0.2%?请各位指教

最近做了个工程,地下室底板为桩基承台+防水板,板厚350,计算除支座外大都为构造配筋,配筋率按0.15%还是0.2%?请各位指教
免费打赏
mayunjun
2010年03月12日 13:24:32
2楼
地下室底板可以认定为卧在天然地基上的板,底板最小配筋率可按0.15%控制。
回复
thy1970
2010年03月12日 14:39:43
3楼
图审专家认为按0.2%:L
回复
ziheshi
2010年03月12日 15:09:01
4楼
路过学习,:)
回复
tontongba
2010年03月12日 22:33:51
5楼
0.15%应该就可以,你的350厚板只是防水作用吧?
回复
gsj-67
2010年03月12日 22:38:48
6楼
应该按0.2%控制,因为是防水板,是承受水浮力的,和基础底板受力不同
回复
beihoo
2010年03月13日 16:00:35
7楼
根据审查意见修改
回复
thy1970
2010年03月15日 11:06:51
8楼
做大点当然没问题,但是对搞结构的人来说,至少要知道一个所以然吧
回复
阿猫24
2017年06月29日 10:02:37
9楼
学习学习了
回复