闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。
闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。
12楼
方案一,高位定压水箱设置在总回水立管上
是可以的
与二不同是,由于定压点位置的不同
实际运行时,其水压图有所不同
但是,如果安装在供水立管附近,系统就有可能局部出现倒空
可画水压图确定
回复
13楼
进来学习学习。。。
回复
14楼
第一种方案就可以
回复
15楼
膨胀水箱是安在室内吗
回复
16楼
好像缺少循环管
回复
17楼
水压图,学习一下。
回复
18楼
高手!!
回复
19楼
你这个 应该是有点想生活用水之类的 设计。
方案一:高位水箱 处 可接增一个电接点 压力表+一个水泵及单项阀门 对管网进行自动补水
个人觉得这样更好一点
但是还是有些不足之处
方案二:可以
感觉上
回复
20楼
里面没有什么内容啊,什么数据都没有,也没有什么理论,怎么学啊
回复
21楼
水压图怎么画啊 高手来个示例 看看 就已这个工程为例吧 各参数可以自己设定:time:
回复