系统定压问题
yushuoqinyi
2010年03月12日 11:11:56
来自于采暖供热
只看楼主

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

爱上地方.jpg

免费打赏
kingchaowei
2010年03月24日 21:15:46
12楼
方案一,高位定压水箱设置在总回水立管上
是可以的
与二不同是,由于定压点位置的不同
实际运行时,其水压图有所不同
但是,如果安装在供水立管附近,系统就有可能局部出现倒空
可画水压图确定
回复
rogershu
2010年03月25日 11:13:03
13楼
进来学习学习。。。
回复
lyrsxp
2010年03月25日 13:20:41
14楼
第一种方案就可以
回复
lyrsxp
2010年03月25日 13:22:16
15楼
膨胀水箱是安在室内吗
回复
lyrsxp
2010年03月25日 13:22:43
16楼
好像缺少循环管
回复
skygirl368
2010年03月25日 13:42:47
17楼
水压图,学习一下。
回复
guduluoren
2010年03月25日 17:13:29
18楼
高手!!
回复
saylav
2010年03月26日 11:05:16
19楼
你这个 应该是有点想生活用水之类的 设计。
方案一:高位水箱 处 可接增一个电接点 压力表+一个水泵及单项阀门 对管网进行自动补水
个人觉得这样更好一点
但是还是有些不足之处
方案二:可以
感觉上
回复
bjw370435745
2010年03月26日 11:13:57
20楼
里面没有什么内容啊,什么数据都没有,也没有什么理论,怎么学啊
回复
xianshui4587
2010年03月26日 16:07:34
21楼
水压图怎么画啊 高手来个示例 看看 就已这个工程为例吧 各参数可以自己设定:time: