系统定压问题
yushuoqinyi
2010年03月12日 11:11:56
来自于采暖供热
只看楼主

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

爱上地方.jpg

免费打赏
wjxy4655
2010年03月26日 16:38:18
22楼
个人觉得第一个方案好一些
回复
gongrepingheng
2010年03月26日 17:30:47
23楼
方案一,在循环泵开启时,有可能产生倒空现象,可以做一下水力i计算,做一下对比。还要看定压水箱的容量有多大了。
方案二,就好一些,相对系统存水量要大一些。
回复
dadaoli
2010年03月27日 10:12:26
24楼
应该采用方案二可靠,水压图的画法在1987年版的陆耀庆主编的《供暖通风设计手册》的例题10-2有介绍
回复
sunto2008
2010年03月27日 13:32:24
25楼
o,不太明白。
回复
jxwyq
2010年03月27日 21:28:30
26楼
恩 ,有点明白了 。
回复
wrt0357
2010年03月28日 01:46:08
27楼
:) :)
回复
zhukuoyue
2010年03月28日 02:29:30
28楼
xuexi
回复
wang0809
2010年03月28日 08:06:25
29楼
膨胀水箱膨胀管连接在循环水泵入口前的回水干管上。其作用 1)容纳水受热膨胀而增加的体积,2)恒定水泵入口压力,保证采暖系统压力稳定自然循环则不同它的膨胀水箱在供水总立管最高处,它的作用是 1)容纳水受热膨胀而增加的体积, 2)起到排出循环管路中存在和产生的气体