系统定压问题
yushuoqinyi
2010年03月12日 11:11:56
来自于采暖供热
只看楼主

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

闭式循环系统定压点都在水泵吸入口,但是定压管是否单独设置呢?下面两个方案不同点在于定压管 ,请教一下:方案二肯定是没问题的,方案一是否可行,会出项什么问题。

爱上地方.jpg

flier_01
2010年03月13日 08:01:16
2楼
方案一,高位定压水箱设置在总回水立管上
是可以的
与二不同是,由于定压点位置的不同
实际运行时,其水压图有所不同
但是,如果安装在供水立管附近,系统就有可能局部出现倒空
可画水压图确定
回复
guiwang1218
2010年03月13日 16:13:43
3楼
高手
回复
sshhbbwo
2010年03月15日 13:41:49
4楼
二楼说的有理,看一下供热工程,应该会明白
回复
yushuoqinyi
2010年03月16日 09:01:25
5楼
谢谢 ~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yellowsen
2010年03月18日 15:35:28
6楼
学习了
回复
btsbts
2010年03月18日 23:52:06
7楼
学习学习
回复
wangliang1001
2010年03月22日 16:37:56
8楼
2楼很牛
回复
haiyan9928
2010年03月22日 21:25:31
9楼
xuexixuexi
回复
overthetop065
2010年03月24日 12:20:59
10楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
jiatongzhang2009
2010年03月24日 15:47:12
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :
回复

相关推荐

APP内打开