照明线路用硬质塑料管布线问题?
mingsy001
mingsy001 Lv.4
2005年08月04日 09:37:40
只看楼主

在照明线路用硬质塑料管布线,于建筑物顶棚施工要求中,我发现有两种不同的规范;A.不得在顶棚内敷设: a. 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-002-2004) 1、范围 本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。 b.《低压配电设计规范》GB50054一95为强制性国家标准。

在照明线路用硬质塑料管布线,于建筑物顶棚施工要求中,我发现有两种不同的规范;
A.不得在顶棚内敷设:
a. 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设施工工艺标准
(HFWX·QB/1-6-002-2004)
1、范围
本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。

b.《低压配电设计规范》GB50054一95为强制性国家标准。
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

B.而在<<民用建筑电气设计规范>>中发现:
9.5 硬质塑料管布线
9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。

两种规范相互矛盾,请各位谈谈意见!!实际施工中是如何处理的?
binghuo
2005年08月04日 20:27:54
2楼
国标
回复
雨过天晴
2005年08月04日 23:02:26
3楼
肯定是以强制性国标为准。
回复
mingsy001
2005年08月05日 15:41:59
4楼
唷!原来是看哪个后台硬呀!??????????????明白!!
回复
zhjason1930
2005年08月05日 17:34:03
5楼
我觉得天晴JJ说的话有道理,但是国家有国家的规范要求,地方有地方的规范要求,太多了真想骂几句,搞那么多规范,真是麻烦人
回复
plainlife
2005年08月05日 17:49:00
6楼
回复
ksjxl
2005年08月06日 16:05:28
7楼
请问:FPC管与PVC管有什么区别吗?等电位压环的做用是什么,一定要做的吗?属于那个分项工程
回复
yanshanshihua@co163
2005年08月10日 16:12:37
8楼
根据我们在全国的项目,目前在北京,成都等地区要求比较严格,不准走塑料管线管。其他地区可以的,还有真诚请教那叫什么管,是叫KBG吗,有的是钢管表面做了氧化处理的。不是丝接,是卡接的。这几种管一直分不清楚,谢谢呢,晚上请吃饭。
回复
menghao1688
2007年01月17日 13:55:27
10楼
好好呀
回复
gdx8785
2007年01月17日 14:16:53
11楼
回复
sclcool
2008年03月26日 11:38:08
12楼
无内容!