照明线路用硬质塑料管布线问题?
mingsy001
mingsy001 Lv.4
2005年08月04日 09:37:40
只看楼主

在照明线路用硬质塑料管布线,于建筑物顶棚施工要求中,我发现有两种不同的规范;A.不得在顶棚内敷设: a. 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-002-2004) 1、范围 本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。 b.《低压配电设计规范》GB50054一95为强制性国家标准。

在照明线路用硬质塑料管布线,于建筑物顶棚施工要求中,我发现有两种不同的规范;
A.不得在顶棚内敷设:
a. 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设施工工艺标准
(HFWX·QB/1-6-002-2004)
1、范围
本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。

b.《低压配电设计规范》GB50054一95为强制性国家标准。
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

B.而在<<民用建筑电气设计规范>>中发现:
9.5 硬质塑料管布线
9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。

两种规范相互矛盾,请各位谈谈意见!!实际施工中是如何处理的?
免费打赏
juventus011
2008年03月26日 21:08:10
13楼
1、范围
仔细看可以发现B里面的是难燃..而必须采用金属管、金属线槽布线也是因为金属的不容易燃烧.主要从防火方面来考虑的
回复
cxwwhw
2008年03月27日 12:58:23
14楼
吊顶内,选MT管就可以了,PC 管还是不用为好,容易变形啊。暴露在空气中。
回复

相关推荐