请教 RO水处理后的确浓水可以直接用于锅炉给水吗?
qq0q0q0
qq0q0q0 Lv.3
2010年03月12日 09:21:22
来自于纯水系统
只看楼主

请教 RO水处理后的确浓水可以直接用于锅炉给水吗?我公司有2台25T/H的反渗透系统,每小时有20几吨的浓水,请问可以直接用在蒸气锅炉给水吗

请教 RO水处理后的确浓水可以直接用于锅炉给水吗?
我公司有2台25T/H的反渗透系统,每小时有20几吨的浓水,
请问可以直接用在蒸气锅炉给水吗
免费打赏
qdbqwl
2010年12月14日 09:38:29
12楼
你原来的反渗透回收率也低了些,50吨水就有20吨浓水。反渗透浓水经过一定的工艺是可以进入锅炉的,如果不处理绝对不能进入锅炉。
回复
sdjnmk
2010年12月18日 16:21:51
13楼

这人都是怎么想的啊
反渗透浓水进锅炉!!!!!!!!!!!!!!:lol :lol
回复
luoyuhua28
2010年12月20日 23:06:19
14楼
用于浇花、冲厕所或者冲洗前置过滤装置可以
回复
lxc_y
2010年12月26日 12:57:39
15楼
如果你想大量更换锅炉,刺激一下市场,是可以考虑的,:lol
回复
zpp19840925
2010年12月27日 14:22:45
16楼

是啊,不知道楼主的系统回收率是按多少设计的?进水水质是怎么样的?
回复
caiweibin2000
2010年12月30日 14:40:15
17楼
节水的意识很好,但这样做从技术上和运行成本上来讲不可以
浓水本身硬度、碱度就很高,加到锅炉里边大大增加了结垢的风险
另外浓水含盐量很高,加到锅炉里后,势必需要增大锅炉的排污率,锅炉排污都是热量很高的水,每吨热值要十元左右,这样会增大锅炉的热损失
另外,反渗透系统的浓水排放量偏高,十几吨倒是差不多,除非进水水质较差
回复
fanyukun
2010年12月31日 12:22:31
18楼
25T/H 的反渗透,有20几吨浓水,回收率太低了吧。你那水质这么差,和海水一样?
回复
wxp_0829
2011年01月07日 17:20:42
19楼
不可以,绝对不可以!没查蒸汽锅炉的给水条件呀
回复
itismylife8
2011年01月08日 20:48:54
20楼
RO浓水进蒸汽锅炉是绝对不行的,浓水回去反洗过滤器还行
回复
yhyks1968
2011年01月11日 10:24:00
21楼
绝对的不行,蒸汽锅炉对水质要求是比较高的。反渗透的浓水含盐量太高,它的产品水硬度也不符合标准。
回复