请教高压柜设计问题
c1314
c1314 Lv.2
2005年08月04日 07:33:10
只看楼主

现欲设计一套高压柜,操作电源从PT柜中取,不知这样做是否合适.请高手帮忙.

现欲设计一套高压柜,操作电源从PT柜中取,不知这样做是否合适.请高手帮忙.
免费打赏
xysoft.dx
2005年08月04日 08:48:33
2楼
如果只是4-5面开关柜的话就可以;如果是开关柜数量太多、且是电磁式操作机构的话,就应该用直流电源。
回复
c1314
2005年08月04日 20:00:40
3楼
万一短路电压下降带不动分励线圈怎么办?????????????????????????????
回复
kaven8899
2005年08月04日 20:17:16
4楼

加失压脱扣器
回复
c1314
2005年08月04日 20:35:41
5楼
万一电压降落在失压不跳分励不动的范围呢??????????????????????????
回复
fire
2005年08月04日 21:40:36
6楼
操作电源从PT取应该是小工程了,最好有储能装置来为脱扣器提供可靠电源,
再一个就是不要用交流的继电保护,
回复
ayscgy
2005年08月04日 22:04:47
7楼
国家有标准图籍。