经验探讨一:施工时出了问题,要我们处理,我们该怎么对待?
mingyuan20053442
2010年03月11日 17:15:05
只看楼主

如题,工程介绍:一、本工程为小县城5000平米的建筑,6层砖混住宅。采用现浇板。目前正在进行主体结构验收中 二、施工质量缺陷如下:最大的问题是顶层大面积开裂,有贯通性细小裂缝,下雨渗水。 我的问题: 一、类似这样的施工问题出现后,施工和甲方让设计方出方案,我们结构的可否不理睬,毕竟不是我们的问题啊,兄弟们, 万 一以后出了问题,我们岂不是要负责啊,不如不管!!要么砸掉从新浇注。。。 问题二:如果非要整改,我们设计的能够拿出一个什么办法,能够保全自己。。

如题,工程介绍:一、本工程为小县城5000平米的建筑,6层砖混住宅。采用现浇板。目前正在进行主体结构验收中
二、施工质量缺陷如下:最大的问题是顶层大面积开裂,有贯通性细小裂缝,下雨渗水。

我的问题: 一、类似这样的施工问题出现后,施工和甲方让设计方出方案,我们结构的可否不理睬,毕竟不是我们的问题啊,兄弟们, 万 一以后出了问题,我们岂不是要负责啊,不如不管!!要么砸掉从新浇注。。。
问题二:如果非要整改,我们设计的能够拿出一个什么办法,能够保全自己。。

希望大家出主意啊

[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-3-11 17:16 编辑 ]
免费打赏
mingyuan20053442
2010年03月11日 17:23:04
2楼
为何每次验收时都又一大堆问题要我们处理。。何时是个头啊,那帮人平时不好好干,出了问题就让设计去出方案。。。咱们设计的怎么办?
回复
lisbin_lj
2010年03月11日 18:16:02
3楼
看来你工作的时间也不是太长吧,以前很少接触全现浇的吧,
整体全现浇开裂是无法避免的事情,主要和混凝土的养护还有操作有很大的关系。
回复
ougaogong
2010年03月11日 20:22:16
4楼
应把拿出解决方案视作设计院的义务。先不管是谁的责任,事情要去处理。
回复
gsj-67
2010年03月11日 22:08:05
5楼
这个是设计院肯定要出处理方案的,国家有明文规定的,但是处理可以收取设计费的。
回复
honker1981
2010年03月11日 22:34:52
6楼
可以按洽商的形式出,或者让施工方出出来意见,设计院认可。
回复
wym940316
2010年03月11日 23:23:17
7楼
设计是一定不能坐视不管的,要配合甲方搞好这个工程的。屋面漏水的原因有很多的,混凝土的养护不到位是其中的一个原因,还有就是施工不当,屋面负钢筋踩下去了,由混凝土来承受支座负弯矩当然不行了。我想你们就找一个加固公司跟他们协商一下,拿出一个切实可行的补救措施。
回复
ys-007
2010年03月11日 23:33:11
8楼
设计是一定不能坐视不管的,要配合甲方搞好这个工程的。屋面漏水的原因有很多的,混凝土的养护不到位是其中的一个原因,还有就是施工不当,屋面负钢筋踩下去了,由混凝土来承受支座负弯矩当然不行了。可以按洽商的形式出,或者让施工方出出来意见,设计院认可。
回复
zsai
2010年03月12日 00:12:00
9楼
施工不当的问题吧,施工方提方案
回复
mingyuan20053442
2010年03月12日 09:21:31
10楼
施工方提出方案,设计院认可后如果签字,以后出现了问题,我们怎么办啊?
回复
lzbapple
2010年03月12日 09:34:32
11楼
其实混凝土开裂是工程中常见的现象,这要看你的裂缝情况了。出了这种事,第一从你的设计开始,看你计算的时候裂缝是否合适,如果设计复合规范要求,那就是施工的质量问题了,这和养护、基础冻涨等因素都有关系,但出了这种事,即使原因不在设计,设计也要做出方案来修补。
以下是一种弥补措施:
正确观察裂缝宽度;
l 基层处理:清除裂缝表面的灰尘、油污;
2 确定注入口:一般按20~30cm距离设置设一个注入口,注入口位置尽量设置在裂缝较宽、开口较通畅的部位,贴上胶带,预留;
3 封闭裂缝:采用工程师®快干型封缝胶,沿裂缝表面涂刮,留出注入口;
4 安设塑料底座:揭去注入口上胶带,用封缝胶将底座粘于注入口上;
5 安设灌浆器:将配好的灌浆树脂注入软管中,把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上;
6 灌浆:松开灌浆器弹簧,确认注入状态,如树脂不足可补充再继续注入;
7 注入完闭:待注入速度降低确认不再进胶后,可拆除灌浆器,用堵头将底座堵死;
8 树脂固化后敲掉底座及堵头,清理表面封逢胶。
回复