咨询直燃机在酒店中的应用
zjh112275
zjh112275 Lv.4
2010年03月11日 16:24:38
来自于中央空调
只看楼主

请各位 帮助 高级的酒店用直燃机 制冷供热的项目多吗 因为有些资料说明 直燃机能效比较低 大部分不建议使用但是在实际中 很多酒店还是应用了 不知大家能够给我 一点项目实例 或建议在此感谢了

请各位 帮助 高级的酒店用直燃机 制冷供热的项目多吗
因为有些资料说明 直燃机能效比较低 大部分不建议使用
但是在实际中 很多酒店还是应用了 不知大家能够给我 一点项目实例 或建议
在此感谢了
免费打赏
zjh112275
2010年03月11日 17:01:28
2楼
感谢 大家 帮忙 自顶了
回复
cnbbzz
2010年03月11日 20:39:02
3楼
很高级的酒店几乎不用,有如下几个问题:
1、运行费用高于电制冷。
2、直燃机出的热水不能满足高层酒店生活热水的需要。这一点很多人可能不理解。按很多高级品牌酒店机电规范要求,其末端洁具的出水压力较高 -> 造成生活热水7层就需要分一个区,因此换热器过多。这时蒸汽适应性就很强。
3、如何适应四管制的要求?
回复
zhukuoyue
2010年03月12日 03:55:57
4楼
现在酒店基本不用了不划算能源成本压力大 对水处比较高
:lol
回复
zjh112275
2010年03月12日 09:07:39
5楼
谢谢 上面 各位高手的解答 确实存在上述问题