大型空调水系统疑问
gullibo
gullibo Lv.2
2010年03月11日 10:48:17
来自于中央空调
只看楼主

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。

问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?

多谢关注!!!!!
免费打赏
jenny2010
2010年03月31日 12:04:17
72楼
学习中``````
回复
zn525
2010年03月31日 20:02:39
73楼
讨论很激烈,学到了不少东西,谢谢论坛里的大侠们!
回复
cad279
2010年03月31日 21:22:44
74楼
回复
xintaidingfeng
2010年03月31日 21:59:34
75楼
谢谢楼主的分享:victory: :lol
回复
xintaidingfeng
2010年03月31日 22:12:13
76楼
谢谢楼主的分享:victory:
回复
ey007
2010年03月31日 22:35:21
77楼
都是厉害人物啊 ,我是 新手,看这些实战的案例不比看资料差
回复
gullibo
2010年04月01日 09:11:08
78楼
搞好了第一时间上来汇报!谢谢大家!!
回复
shawnx
2010年04月02日 12:48:02
79楼
系统设计个人提点观点
1、冷却侧水泵与机组1对1
2、冷冻水采用一二次泵,一次泵不变频,二次泵变频,东西塔分开。

问题的关键,冷冻泵变频控制信号是什么类型?压力?取得信号点在哪?根据系统图分析下,有可能是变频造成系统震荡。改变位置和控制参数有可能解决
回复
yzy011085
2010年04月02日 16:15:23
80楼
好贴啊,只是要回家过清明了
回复
kingchaowei
2010年04月02日 16:33:04
81楼
本人感觉 你的整个系统做的太大,如果是我设计 我会将塔楼与裙房从系统上分开 冷却塔、水泵、机组都是独立的.。分成三个 或两个系统。
现在看你的塔楼和裙房都是从一个分、集水器出的水,在管长方面就不平衡。
现在的现象是 塔楼第37层出现水流量少 而立管是同程——如果施工单位没有改成异程式,37层与其它层在立管上基本阻力相同,那就是37层自己的阻力可能大了。原因可能有两方面:管道堵气——37层是最高层,放气没放好;阀门开度太小——阀门损坏或开的小了。电流大幅波动的现象应该与变频器有关 因为新开一台泵后流量 阻力变化了 管道特性曲线与水泵曲线交点变化了,变频器自动调节水泵输出功率导致电流变化大。
要做的工作是去现场落实 1 到底是否是同程 2 37层阀门是否开度太小 3 东塔楼立管和37层水平管道的自动排气阀是否正常工作。
期待你回复结果!!:victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开