概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。
问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?
多谢关注!!!!!
62楼
dajiabijiaorenzheng lingjiaole
回复
63楼
以上都是由设计理念给出的方法,俺说一下运行操作的解决办法,有不对的地方请谅解。
1. 向这样大的系统,在前期调试中必须注意管路中是否有空气,重点注意37层的高位膨胀水箱,膨胀阀、补水阀、信号阀、溢流阀的开否,及时补水,保证随时排气;
2. 24层楼和37层楼本身不在一个平面,24层要靠自动排气阀,在运行中一般靠母阀调节,所以检查集水器、分水器上的阀门开度,全开的话会形成一个巨型:U 管路,造成24层的水量循环快,37层的慢,如果存在空气或气堵得话,37层水量基本没有,出现断水现象,引起系统或水泵运行部稳定,压力、电流变化。
3. 主机都有流量范围,经过主机时,达不到要求,流量开关会报警的,像你们的情况,估计在地下室,1个水泵运行和2个水泵运行主机没有报警,说明主机水量在运行范围类
4. 母管的压差平衡仪,有冬季和夏季运行两种工况,注意检查一下,看看是否在自动状态。
5. 新系统,一定要注意清洗管路,及时清理系统过滤网(Y型过滤器或者集污器),保证系统没有堵塞现象,
6. 听听声音,尤其是母管、集分水器、末端和顶层管道运行中哦,如果有声响(咕噜声、刷刷声、气喘声),说明系统水量可能不足,
7. 观察一下压力表、水泵电流的变化,尤其是集分水器的压力,如果压力表不停的恍,那一般情况是气堵或脏堵的原因
8. 变频水泵控制 ,控制冷冻水(冷媒水),方式用温度控制,
意思:1.在高于20度,高速运转,或加开第二台水泵,低于7度,低速运转或关闭一台水泵,实际应用不可行
2. 控制冷冻水(冷媒水),方式用压力控制, 不可行,压力是变量,温度低时压力变小,温度高时压力变大,怎么控制,我认为不可行。 冬季热胀冷缩结果相同
以上观点,仅单表个人观点,有不对的地方,请指正。尤其是中央空调的变频控制,都说节能,但是目前很少见到成功的案例,,,,,
有高手请指教:time:
回复
64楼
学习学习 受教了!!!!!!!!!!
回复
65楼
都是专家阿 就我不懂:Q
回复
66楼
借鉴一下
回复
67楼
好好学习研究
回复
68楼
1。空气没有排干净,系统的水没有满
回复
69楼
学习下 :loveliness:
回复
70楼
系统水流量调整的问题,可以调整集、分水器阀门,如果还不行,各楼层的分水和回水阀门也要调整,应该可以解决顶楼的空调效果问题。
回复
71楼
系统水流量调整的问题,可以调整集、分水器阀门,如果还不行,各楼层的分水和回水阀门也要调整,应该可以解决顶楼的空调效果问题。
回复