大型空调水系统疑问
gullibo
gullibo Lv.2
2010年03月11日 10:48:17
来自于中央空调
只看楼主

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。

问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?

多谢关注!!!!!
免费打赏
panzhengxiongwj
2010年03月26日 12:28:52
52楼
jf
回复
c446827032
2010年03月26日 13:18:21
53楼
路过,学习下
回复
jfj1121
2010年03月26日 17:15:20
54楼
来看看 学习学习
回复
jjttbin
2010年03月26日 20:58:17
55楼
很好,大家发言很热烈,鼓掌。。。。。。。:handshake
回复
luo1986
2010年03月27日 09:34:48
56楼
变频系统不懂
回复
joycepang
2010年03月27日 09:54:34
57楼
个人理解,请大家多多指教:
一次变频系统中,一次泵水泵的调节速度是由负荷侧冷水供回水的压差来决定的;
由于旁通管上的旁通阀是为了保证机组即使在楼宇低负荷时能满足其最低水流量而保证机组不会发生低压报警或水流过少而导致的停机报警而设置的,那么,此旁通阀是不是就是和流经机组侧的水流量建立关系。
每台机组侧安装流量计或者通过安装压差传感器来判断流经机组的水流量多少,再通过控制系统去判断旁通阀的开度,从而保证低负荷下仍然有足够的水流流回机组侧。好像有些项目,碰上冷量相同的冷水机组,只是在总回水侧或总供水侧安装一个大的流量计以达到节省初投资的目的。
回复
wangliang1001
2010年03月27日 16:33:51
58楼
恩 真的想知道问题解决了没
我的意见 变频泵是根据水的压力变频的 你的系统庞大 又没有分区
造成系统不平衡 恩 增设一个压力水箱 确保压力稳定
回复
wrt0357
2010年03月28日 01:47:01
59楼
:) :)
回复
wrt0357
2010年03月28日 01:48:42
60楼
:victory: :victory:
回复
gsl001
2010年03月28日 10:22:18
61楼
请问楼主,问题解决了没有啊?期待楼主的问题解决,并将最终结果告诉同行。
回复