大型空调水系统疑问
gullibo
gullibo Lv.2
2010年03月11日 10:48:17
来自于中央空调
只看楼主

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW

概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。

问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?

多谢关注!!!!!
免费打赏
ey007
2010年04月03日 04:44:21
82楼
看回帖也是一种学习的过程,还有好多名词不懂,边看边baidu
回复
zhangyuanfei
2010年04月03日 12:52:28
83楼
学习学习!!楼主真是太好咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
kf-6686246
2010年04月03日 23:34:29
84楼
俺看了下,冷冻水泵扬程基本都在38m以上,冷却水泵扬程基本都在40m以上,楼主有没有具体算一下?个人认为偏大!
大流量、小温差,肯定制冷效果不好,除湿效果也不好!
设备都是高压型的吧?
回复
liangxin_100
2010年04月04日 00:01:05
85楼
学习中
回复
wangxiaoliang201
2010年04月04日 17:04:59
86楼
:)
回复
icemy
2010年04月06日 13:41:14
87楼
实际情况应该是:当打开第二台主机的水阀时(不启动这台机器),水流量变大,电流恢复稳定
回复
chwl830226
2010年04月06日 21:11:58
88楼
如果设置电动两通阀,就要有压差旁通,如果是电动三通,应该是不需要压差旁通
回复
me1382436
2010年04月06日 22:16:51
89楼
也过来学习学习吧
回复
me1382436
2010年04月06日 22:17:26
90楼
在这里有很多地方可以学习的
回复
fanren3
2010年04月07日 00:02:02
91楼
10012719271cf1c86e5ec2e11e.gif
回复

相关推荐

APP内打开