概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。 使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。 冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW 5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。
问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?
多谢关注!!!!!
22楼
“一次泵变流量系统就可以不设压差旁通”, 还真拿不准,确实没有做过设计。
找了找书,一起多读读,是否有不同的理解。
“一次泵变流量 设压差旁通 ”
压差旁通如何设定,压差到什么值开?
在下认为只要变频器的最小值满足主机最小流量, 就OK,
重新温习了一下以前 兔子讨论的帖子,暖通高层论坛也有专门的讨论,有说要加“旁通管”没有说一定是压差旁通阀。只是说要有其他保证主机最小流量的措施。到底是什么措施?
好像没有说,
[
本帖最后由 jian2194 于 2010-3-20 00:25 编辑 ]
回复
23楼
摘之《暖通空调工程设计方法与系统分析》 随便强力推荐一下此书。非常好。特别是对新人,对整个HVAC 的设计有全面大体的了解。
详细的什么公式计算,参考其他书。
回复
24楼
楼主的东西太好了,就是我的土木币太少了,不能全部下载啊,郁闷
回复
25楼
1、泵没选好,导致开一台不够,开两台太大
2、水管管路阻力不平衡,一开始应该用平衡阀调节好
3、变频器是否与系统匹配?
4、这个系统本来就要分区,没分区是问题的根本(分区后管径都变小了,造价也下来点,为什么不做?)
回复
26楼
楼主,你大侠设计这么高,不分区,而且也不设计平衡阀(你设计一个阻力调节阀门意思一下也行呀),流量调试只开一台,37层最后流量偏低很正常呢! 因为你100多米的由于温差引起的重力失调也是很厉害的呢,等你满负荷运行的时候,差不多流量就能保证了。
启动第二台水泵电流偏大,阻力太大的缘故。开启一台冷水机组,分流以后,阻力就会降低很多。
回复
27楼
刺激
回复
28楼
好好研究下
回复
29楼
不说设计的好坏了,设计的好还是一个技术经济的问题,单独这个效果问题我感觉很简单:1)一台水泵当时不能满足设计流量,不论是选择小了,还是系统阻力太大,没清洗干净,空气没排干净,2)开两台后的效果就是增加流量,把水泵曲线拉平了,至于说冷机处阀门打开了,可以考虑是水泵内部阻力,这不影响分析。既然后来压差阀作用后电流稳定证明是因为系统内部压力不稳造成的,并且是末端系统(原因很明显,就不讲了)。引起末端系统压力波动只有一个可能就是系统中排气不干净。
至于说一次变流量的设计,这个是一个很复杂的工作。其实对控制的要求很高。可以参考特灵的变流量设计手册
回复
30楼
实际主机对水流量的要求满苛刻的,不建议使用一次泵变流量系统
回复
31楼
同意2楼的,设置平衡阀,做水力计算1
回复